website logo
Auteur
avatar
adelclimatisation

Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation » » defaut clim lg


Posté : 30-06-2012 21:46 icone du post

re
as tu reseter ta clim pour voir ci le cp part ou pas???. c est un probleme de surintensité cp. donc soit blocage mecanique,soit ta carte inverter a un probleme d equilibrage de tension. donc perso voici ce que je fairai.
mettre les manos,poser la pince ampermetrique,jeter un coup d oiel sur la tension en entré UE avant et pendant le demarrage ( des fois la tension chute assez pour provoqué une surintensité cp).recouper le jus, puis scruter la pince lord des tentative de demarrage du cp.si les pression sont bien equilibrée avant demarage, que les enroulements cp sont bons,que la tension entree UE reste stable,que les tensions sortie carte inverter sont stables,tu remplace ton cp . as tu un controleur d intensite sur la sortie cp?? si oui il est probable qu il soit diffectueux.
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

ps:as tu la ref de ton ue????
cordialement

Message édité par : adelclimatisation / 30-06-2012 21:49



Message édité par : adelclimatisation / 01-07-2012 13:21


Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4982&forum=111