Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation » » condensateur clim samsung AQV12FAX
Posté : 04-07-2012 08:47
salut a tous
hier je suis intervenu sur cette clim, le client se plain que de temps en temps elle se met en défaut, apparement à cause du ventilo UE car il est parfois obliger de le lancer manuellement.
bien sur à mon passage aucun défaut!!
j'ai donc testé l'alim du ventilo, c'est un 3 fils avec condo permanent, donc je prends la tension entre les 2 premier fil (noir et rouge si je me souviens bien) , je trouve 225V, puis il y a celui qui va au condo, à l'entrée du condo j'ai tjs 225v mais à la sortie je n'ai plus que 45V!!
donc pour moi le condo est hs!
mais par acquit de conscience j'appel la hotline, et là le gars me dit que c'est pas comme ça qu'on teste un condo, je lui répond que ça je le sais mais que si deja je n'ai la meme tension à l'entrée qu'à la sortie ce n'est pas la peine de sortir la pince ampérmétrique ou le µfaradmétre!!
mais en fait il m'a mis le doute!!!
alors pouvez vous me confirmer si c'est moi qui part en sucette (et où) ou si le gars de la hotline n'a pas compris ce que je voulais dire?!
merci d'avance
AGFroid
Message édité par : agfroid / 04-07-2012 08:48