lorsque tu dit que la sonde est bonne tu veux dire que tu as comparer les valeurs ohmique avec les T° tableua LG?? ou juste tu as regarder quelle a une valeur ohmique??
ensuite lorsque tu as remplacer la sonde le cp est partie,c est ca?? avez tu controler le fonctionnement la T° reffoulement,HP/BP...etc.le fonctionnement etait t il bon??
c est normale que le cp ne parte pas car cette sonde sert a la fois de regulation mais aussi de protection cp.donne nous un peu plus de detail determiner si tu as un probleme fluidique ou un souci au niveau de ta carte.
PS: la sonde est dans un doit de gant ou clipsée??
cordialement