Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation » » Help !! Doc DAIKIN RXS50
Posté : 10-07-2012 21:18
Salut, pour tester ta bobines detendeurs c'est simple.Si ta bobines est un 6 fils tu prend ta valeurs entre la fiche :
2-1
2-3
2-4
2-5
2-6
Tu dois avoir une valeurs identique entre tout ces point, inférieur a 50 ohm.Une fois ça fait, tu coupe le jus et tu inverse ton fil jaune et ton fil bleu de ton détendeur.Tu le remet sur ta carte tu remet le jus et tu attend 1 min, tu recoupe le jus et tu le remet encore 1 fois.Lorsque tu a fini tu le recoupe et tu remet les fils comme ils etait.Celà réequilibre ton détendeur.
Cet article provient de Le site des frigoristes