Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation » » probleme commande cp sur vrv daikin RWEYQ10PY1


Posté : 17-07-2012 19:33 icone du post

salut a tous

et à l'aide!!

voilà, aujourd'hui je suis intervenu dans un magasin où il y avait 2 clim LTB sur boucle d'eau en panne: coupure du pressostat hp suite à un defaut d'alimentation en eau sur la boucle, la boucle d'eau est commune à tout le centre commercial.
bon pour ça pas de souci, c'était juste pour mettre dans l'ambiance!

mais à coté il y a un VRV RXEYQ10, lui aussi sur boucle d'eau, le compresseur ne tourne pas, je coupe le jus et le rallume au bout de quelques minutes et je regarde les leds de la carte ue qui donne:
HAP, H2P et H8P: clignote/ H1P, H4P, H5P, H6P et H7P: éteintes/ H3P: allumé
puis au bout de 10minutes: j'ai HAP: clignotte/ H3P: allumé et tout le reste éteint mais le cp ne démarre toujours pas.
je controle les tensions d'alim par acquis de conscience: ras.

je vérifie sur les télécommande filaire et pas de code défaut!
je lance un mode test via la carte de l'ue, et au bout de 2 ou 3 minutes le mode test a l'air de bloqué (je l'ai laisser faire pendant plus de 2h!!), et à ce moment là j'ai au niveau des leds:
HAP: clignotte/ H2P et H3P; allumé et tout le reste éteint! comme si la carte me renvoyer au code défaut sur la télécommande!!
hors sur les télécommandes j'ai juste le voyant allumé, "test" en bas à gauche et les 3 fléches qui se rejoignent en haut vers le centre, bref comme si j'étais toujours en test!
alors j'appelle la hotline car là je commence à ramer, et là le gars incapable de me guider!! je lui explique tout ça, il me dis t'attendre quelques minutes qu'il regarde le schéma, mais au bout de 35 minutes il était toujours pas de retour!! bref je me suis impatienté!

par la suite j'ai pu remarquer que le contacteur sur la carte inverter ne s'enclenchait pas, mais je ne sais pas où est sa bobine 12v, j(ai l'impression que cette bobine n'est pas alimenté!)
j'ai testé l'entrée de la puissance du contacteur: ok: 400v entre chaques phases, mais le jus ne sort pas de la carte.
comment puis je la tester la commande de se contacteur?
qu'est qui peut empecher l'alimentation de cette bobine?
où est le transfo qui alimente cette bobine?
si c'était une sonde où autre, j'aurai un code defaut sur les télécommandes, non?

enfin bref auriez vous des pistes à me proposer?

j'ai oublier de préciser que j'ai la doc mais je ne trouve pas la bobine de ce contacteur sur le schéma, donc j'ai du mal à trouver le transfo aussi?!?!

merci d'avance!!

A+
AGFroid