website logo
Auteur
avatar
PL

Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation » » probleme commande cp sur vrv daikin RWEYQ10PY1


Posté : 17-07-2012 20:35 icone du post

Bonsoir. Si tu veux j'ai une doc, pour "réversible" et "récupérateur d’énergie"
Un pressostat HP ou BP?, les pannes n'apparaissent qu’au bout d'un certain nombre de défauts(une dizaine je crois). A chaque fois que tu coupe le courant tu réesignalise le défaut qui pourrait apparaître. KM1= ct commandé par aimant M1C= moteur comp, et A2P=carte du circuit imprimé inverter. Moi je verrai bien la carte inverter hs, ou le compresseur voir les deux. Il faudrait tester les sortie carte, 3 fois sur UVW, en coupant 3X le courant et mesurant les mêmes valeurs, et tester le compresseur si il n'est pas en défaut d'isolement. J'ai eu le même cas sur un autre type d'appareil de marque DAIKIN.
Pat

Cet article provient de Le site des frigoristes