Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation » » probleme commande cp sur vrv daikin RWEYQ10PY1


Posté : 17-07-2012 21:24 icone du post

salut

pl: merci de ta réponse, en sortie de la carte, soit en u, v w je n'ai rien aucune tension.
cet aimant dont tu parles qui enclenche le contacteur K1M il doit bien recevoir une tension pour s'enclencher? ou puis je la relever!! parce que par exemple si j'ai de la tension en A1 et A2, mon diagnostic est fait: carte inverter hs!
mais cela pourrait etre mon transfo étant donné que la bobine du contacteur est en 12v ( c'est marqué sur le contacteur).

eviclad: merci à toi aussi, je vérifierai ce controleur de débit, je ne l'ai pas vu!
mon débit d'eau ne doit pas etre mauvais puisque toutes les clim du centre commercial sont sur la meme boucle d'eau, par contre il y a 10 jours environ, comme je disai plus haut, ils ont eu un souci sur la boucle d'eau et toutes les clims ont eu des coupure hp!
par contre si ça vient de là, le probleme étant résolu, elle aurait du démarrer aprés avoir reseter, non?

A+
AGFroid