website logo
Auteur
avatar
agfroid

Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation » » probleme commande cp sur vrv daikin RWEYQ10PY1


Posté : 18-07-2012 11:30 icone du post

salut

alors evilclad un grand bravo et un grand grand merci!!

c'était bien le controleur de débit sur les bornes 3 et 4!!
il était bien en défaut!!
son contact ne reviens pas en position fermée suite à une ouverture!!
je l'ai donc shunter en attendant le remplacement de la pièce!

j'ai bien appris sur ce dépannage!!
merci encore!!

A+
AGFroid

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5094&forum=111