Posté : 18-07-2012 17:22 icone du post

ben moi sans les code défaut j'étais bien embeter!!
surtout que j'ai pas l'habitude de ce genre de matos! déja avec un inverter il y a defois ou je comprend plus rien, alors là...

et sans tes indications jamais je n'aurai pensé à ça!! pour moi il y avait un probléme de liaison entre les cartes ce qui engendrait le blocage en mode test et le non report des code defaut en telecommande!

ils pourraient quand meme faire un défaut pour ça!

A+