Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation » » Probleme avec PAC split system SMP triph
Posté : 14-12-2008 12:04
bonjour a tous.ce matin il faisait 2° et l'UE de la pac était givrée.Hier j'avais ajouté un peu de R22 donc j'étais trés attentif au déroulement du dégivrage et j'ai noté diverses valeurs.Avant dégivrage température mini des gaz aspirés a l'entrée du compresseur:-11,5°; BP:2,2 bars ;HP :16 bars ;temperature seche extér.:2°; hygrométrie: 90% temperature sortie d'eau:40° .Puis le dégivrage a démarré donc inversion de vanne normale; BP mini 0,3 bar remontant a1,9 puis 1,5 bar;HP:4,5 a 5 bar.la temperature des gaz est montée a 74,7° puis est quelque peu redescendue.Préalablement au dégivrage j'avais tapoté avec un objet métallique le clapet enti retour permettant le dégivrage mais je ne sais évidemment pas si cela a servi a quelque chose.A priori la panne pouvait venir d'un leger manque de r22 dans le circuit.Donc merci encore a vous tous de m'avoir aidé vous ètes vraiement trés sympa.Si vous avez encore quelques instants dites moi ce que vous pensez des chiffres relevés.par ailleurs je ne pense pas que le filtre deshydrateur soit a mettre en cause car il est contourné en mode dégivrage du fait d'un deuxieme clapet anti retour.CordialementCet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=603&forum=111