Salut
j'ai eu un probleme similaire.
J'ai remplacer tout un tas de cartes sans résultat, J'ai fini par remplacer une grosse bobine (la reactance je crois) et contre l'avis de daiKin qui dit que cette pièce ne peut pas tomber en panne.
 


J'ai eu le même problème sur un VRV: après avoir changé plusieurs cartes sur l'unité extérieure sans résultat et ce sur conseil de la hot line, un autre technicien sav m'a demandé de vérifier une résistance (blanche et rectangulaire) branchée en // d'une phase.
Eh bien bingo le problème venait d'elle: coupée tout simplement, après changement de cette dernière tout est repartit comme avant.

@+
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas