Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation » » [Résolu] - Pb sur clim ZKM20 ZF-s
Posté : 26-07-2012 19:42
Citation : AAC
Bonjour,
quel est la longueur totale de vos liaisons frigorifiques à savoir distance parcouru avec les liaison entre les unités intérieures et l'unité exterieure En effet ce modéle est préchargé pour 40m.Au dela et dans la limite de la préconisation constructeur, à savoir 70m, il faut rajouter 20g/m. De plus à combien se situe l'unité intérieure en défault par rapport à l'unité exterieure, car la liaison ne doit être inférieure à 25m.
Par ailleurs les limites de fonctionnement sont les suivantes :
En froid Intérieur Extérieur
Supérieures +32°C +46°C
Inférieures +18°C -15°C
Les codes erreurs sont quelquefois trompeur.
J'ai 4 splits au total dont 2 qui doient avoir une longueur de 15m et 2 à 12m environ.
Le split qui pose pb est à environ 12m de liaison du groupe extérieur.
Les températures sont de +28°C à l'intérieur et +33°C à l'extérieur où le groupe est installé (à l'ombre)
Je précise que l'intallation a été réalisée par un professionnel qualifié, et non par moi.
Luc
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5134&forum=111