Posté : 27-07-2012 11:56
Bonjour,
J'ai jamais eu ce problème, je peux juste te dire que le CH05 est un défaut de communnication entre ton unitée exterieur et interieure.
Il faut vérifier :
-Défaut de connexion de la ligne de communication entre les unités.
-Distance insuffisante entre câble d’alimentation électrique et câble de communication
-Défaut d’alimentation électrique du groupe extérieur.
-“Auto-adressage” non réalisé
-Une PCB d’unité intérieure défectueuse peut causer le problème de communication)
J 'espere que cela peut t'aider