Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation » » Diagnostique carte électronique


Posté : 04-09-2012 10:24 icone du post

salut et bonne journee a ts
oui,si tu as debranché le cp et que tu mesure des tensions equilibrées=la carte est ok. si tu as des tensions non equivalentes = la carte inverter est hs .
les 115v tu les as desuite au demarrage ou apres qlq temps??? si desuite au demarrage pour moi c est la carte qui a un probleme car elle sur alimente le cp pendant la phase de demarrage d ou un defaut "surintensité"-"blocage cp"- "probleme inverter"...etc.en phase de demarrage il est tres rare que la carte envoie 100v,je n en ai jamais vu.sur du daikin split systeme on a meme pas 10v . c est quoi comme marque???? et type de tension AC/DC???
si ta clim est en 3phasé et que en sortie carte c est du AC tu branche ton cp en directe puis tu regarde le I absorbé pendant la phase de demarrage si il monte en fleche c est un blocage mecanique si le I est convenable c est la carte inverter qui a un souci. attention tu doit faire ce teste de facon trés courte,car le cp etant branché en directe il demarera desuite,alors que tes detendeurs et ventilateur ne serons meme pas alimentés.donc tirage au vide et compagnie
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"