Posté : 05-09-2012 19:25
salut pl et bonne soiree a ts
changer systematiquement les 2
lorsqu on a un doute et par precaution pourquoi pas.tu me rapelle un de mes anciens collegue,lorsqu il etait sur un vrv pour etre sur il commandait tt
et quand je dit tt,c est tt
cp,carte inverter,carte de commande,carte de com,la totalité des sondes...bref,en final seul le cp ou seul la carte inverter avait un probleme
.j ai ete faire des travaux a plusieur reprise suite a des diagnostic qu il avait fait. le premier je ne me suis pas posé de question "quoi que je trouvait bizzar tt les remplacement a faire" mais vu que c est un vieu de la vielle et moi a l epoque debutant je me suis dit le jour ou tu lui arrivera aux cheville tu ouvrira ta guelle
la deuxiemme fois idem,mais ayant eu un peu plus de bouteille,je trouvait certain remplacement injustifier,la fois d apres j ai fait mon diagnostic avant de remplacer "LES PIECES" et une fois de plus il avait commandé tt
et seul le cp etait defaillant
lorsque c est la carte inverter qui as un probleme rien ne t empeche de noter sous reserve que le cp n a pas ete flingué par la carte car en effet etant donné qu elle est deffectueuse tu ne peu pas savoir si le cp est bon ou pas,mais lorsque le cp et hs tu as tjr le moyen de savoir si la crte est bonne ou pas en faisant le teste de la carte inverter ainsi tu sais si le cp a flingué la carte ou pas,cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"