Je ne connais pas trop la régul climatic mais j'ai d'autres machines fonctionnant un peu sur le même principe.
Une fois que tu as les "autorisations" nécessaire, alors oui la consigne chaud ou froid suffit pour le fonctionnement. Une de ces "autorisations" c'est la t° extérieure à laquelle ta machine peut fonctionner en froid ou en chaud.
Il est normal de ne pas faire de chaud si la t° extérieure est > à 19° par exemple et c'est pour cela que même si tu demandes 25° à l'intérieur ta machine ne démarrera pas
Voila, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas