Posté : 08-11-2012 21:51
Salut a tous une varistance c'est composant qui se met en cour circuit sur une transitoire et qui sert a protéger une ligne alternatif d'une augmentation de tension transitoire (un parasite ,une transitoire) pas une surtension de type coupure du neutre sur poteau edf qui conduit a avoir du 400 V sur une ligne a 230 V .
Par contre dans se cas la la carte électronique qui fonctionne en 230 V alternatif et le redresse en en continue (311 V en DC ) se retrouve en alimenté en 400 V AC et le redresse en 564 V DC et les condos de filtrage ,les IGBT et les processeurs de gestion de régulation n'aime pas les surtension.
Par contre si on enleve les varistances qui son en CC sa repart si l'électronique est en bonne état ,mais en général il y a des débats
par contre un électrotechnicien n'intervient pas sur des cartes électroniques c'est les électroniciens
Mais vu l'agressivité des réponses de notre nouveau foromeure le mieux c'est de plus se decarcasé?