Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation » » Dépannage gainable
Posté : 20-11-2012 18:56
RE
Ceci n'est pas spécialement pour une marque ou un modéle de clim mais pour un type de moteur de ventilation à plusieurs vitesse en TOR qui équipe bon nombre d'appareils que l'on pourrait qualifier d'aerothermes, ventilo-convecteurs ect...(ex:rideau d'air chaud électrique)
Il y a un fil par vitesse(3,5 des fois 7), les autres c'est neutre, enroulement secondaire(vers le condo) et sécurité interne(si il y en a).
Déterminer les trois fil des vitesses, en couper 2 et les inversés (si on est sur d'avoir PV sur un des deux ), ou si non les 3, tenter une combinaison et voir ce que ça donne en essayant les trois vitesses en mode ventil.
NB:Je le dis meme si ça parrait evident mais il faut faire les modifs de cablage hors tension.
Doué en tout, Bon à rien!
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5762&forum=111