Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation » » Dépannage gainable
Posté : 21-11-2012 10:05
Bonjour,
Merci pour vos conseils.
Oui pince croco ou gripfil, tout ça j'ai, avec les câbles pour mettre le multimètre en même temps que l'ampoule (au cas ou la tension s'effondre avec la charge).
Il n'y a pas de risque si au moment ou la carte déclenche les relais il n'y a pas de charge ? (par exemple si j'ai mal identifié la phase petite vitesse et qu'elle est donc dans le vide ? )
Il n'y a qu'un seul condensateur pour le moteur (de 3µF - testé au multimètre et ok il a la bonne capacité - c'est pas petit 3µF ?
)
Le condensateur ne devrait pas être sur la phase commune entre petite vitesse ou grande vitesse ?
Merci d'avance
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5762&forum=111