Bonsoir. Je verrai bien la carte inverter? , il faudrait la tester, je crois qu'il y a la procédure à suivre dans "codes défauts" tester entre uv/uw/vw si la mesure est comprise entre 30 et 110 v tout du moins une mesure égale sur ces 3 mesures la manip est peut ètre sur "codes défauts"? , un conseil aussi tester avec un mégohmmètre, si le comp n'aurait pas pris un coup!
Cordialement
Pat