Bonsoir. JCDUSS,pour quelles type de commande filaire est ce tableau? Merci
Le problème en mode chaud avec des muraux ou des cassettes, est que la chaleur monte(je n'ai rien inventé) donc il faut que tu mettes la sonde sur la commande filaire et augmenter ta pression sur ton soufflage. Quand je fais ca en principe les clients sont content.
Sonde seule sur tcde=mode 20 code 2-03
pression dispo forte=mode 23 code 6-02
Si tu ne veux pas changer la pression dispo tu peux jouer sur la hauteur de plafond
HP= mode:23, code 1:normal, 2:haut, 3:très haut
Cordialement
Pat