Posté : 29-11-2012 20:53 icone du post

Salut
je te fais un copier coller d'un post que j'avais fait il y a quelques temps

Télécomande

En appuyant 2 fois sur test on arrive au code 40
code 41 permet d'avoir les valeurs des sondes de l'U I
0 = sonde télécommande
1 = sonde reprise d'air
2 = sonde tuyau de liquide
3 = sonde tuyau gaz


en appuyant une 3ème fois sur test on arrive au code 50 sous code 7-08 à passer en 7-10. A partir de ce moment en code 41 on a:
0 = t° sonde télécommande
1 = t° condensation
2 = t° évaporation
3 = sous refroidissement actuel U I
4 = sous refroidissement cible U I
5 = ouverture détendeur U I à multiplier par 50 ( si valeur lue = 18 => ouverture 900 pulsations)
ne pas oublier de remettre le code de 50 7-10 à 50 7-8 avant de partir car rien sur la télécommande en code 41 n'indique la modif de la lecture