Posté : 04-12-2012 09:10
Salut à tous
Je trouve un résultat différent en prenant la formule : P= racine de 3 U I cos fi
Cos fi résistance= 1
18000= 1.732*380*1*I => I= 18000/1.732*380=> I =27.35A
La protection 32A est ok la ligne en 6mm un peu juste pour moi
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas