Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation » » vrv 3 daikin probleme mode chaud
Posté : 15-12-2012 14:38
Bonjour. U4= dysfonctionnement provoqué par la transmission entre UI et UE, donc chercher plus de ce coté, voir si il y a bien 15v en DC sur les borne f1/f2 de l'UE, vérifier aussi si les fils qui sont en amont de ce bornier j'ai déjà eu le cas d'un desserrement. CordialementCet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5805&forum=111