Posté : 16-12-2012 21:34 icone du post

bonsoir,il faut aller au paramettre TELECOMANDE A.5.1.1 AU CODE PARAMETRE 4-00 mettre 1 pour activer le chauffage d'appoint,A.5.1.2 CODE 4-06si tu veux passer en mode urgence,et A.5.1.3CODE4-07 mettre SUR 1 SI TU VEUX AUTORISER LE DEUXIEME ETAGE ,AU CODE5-00 METTRE SUR 0 SI TU VEUX INTERDIR L'APPOINT ELEC DE FONCTIONNER AU DESSUS D'UNE TEMPERATURE EXTERIEUR DONNé au paramettre A.5.01 code 5-01,pour la gestion cp appoint la regulation s'en charge ainsi que le degivrage,pardonne moi si je ne t'ai pas asser fourni de reponse mais comme tu le sais daikin vienne de commercialiser cette nouvelle pac et je ne la connai que peu,cordialement

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5850&forum=111