salut adrien
les telecomandes centrallisees at 50 se branche sur le groupe exterieur sur la borne tb7 avec l aide du pac d alim sc51 kua afin d avoir une tension correct de 30 vdc.
borne indiquee centralised control et ne pas oublier de basculer le switch sw2.1 sur on afin qu elle puisse reconnaitre sans perte d info ta nouvelle telecomande .
j ai mis la doc en anglais dans les codes defauts cela peut sevir a d autres
un technicien qui n est pas formé aujourd hui sera reformé demain.