verifier aussi que le câblage côté intérieur et extérieur soit bien le même.

pour tester ton ventilo simplement, tu bébranche hors tension les broche S1 et S7 ou S2 je ne vois pas bien. tu remets en tension et si ça saute c'est pas ton ventilo mais le câblage entre intérieur et extérieur.