website logo
Auteur
avatar
JCDUSS

Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation » » Fusible F1U


Posté : 19-12-2012 17:35 icone du post

Citation : SAMKIM 

j'ai debranché hors tension S1 et S7 remis un fusible puis remis le jus.. le fusible a sauté aussi..
Le cablage exterieur interieur est le meme..
il me reste 2 broches connecté
S27 vers le recepteur
S32 (2 fils bruns) vers ???
J'ai bien envie de les debrancher aussi et tester ac un nouveau fusible...
Si d'autres pistes n'hesitez pas... 

Bonsoir, pourtant je pense avoir été clair dans mon explication , S32 C'est une sonde et ça doit être plutôt S26 vers le recepteur quelle est votre tension entre les fils 1 et 2 ? le fil 3 est un fil de transmission entre votre unité ex.t et int.