website logo
Auteur
avatar
dmarco

Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation » » alimentation compresseur inverter


Posté : 23-12-2012 07:49 icone du post

Bonjour vanvan,

Citation : vanvan 
il provinet d'une unité extérieur de marque atlantic ref: ASY 24 LCC, il doit etre alimenter en 155V DC.


155v DC?? ....
Je ne trouve pas ce voltage dans la doc Atlantic concernant ce modèle!

Auriez-vous une source à nous transmettre?

@+
Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5925&forum=111