Posté : 06-01-2013 18:04
les services SAV donnent les valeurs de résistance des à trouver sur le bornier de ventilos.
Je les ai pour fujitsu et mitsubishi pas pour les sanyo. Cela dit ca semble être les mêmes ventilo (meme bornier)... peut etre que par rapport à la puissance les valeurs changent mais pas les proportions... suffisant pour voir s'il est mort ou pas.
Le constat c'est que souvent l'un des moteurs HS provoque la casse des cartes de pilotage...
En général je ne m'ennuie pas je change la carte de controle et les deux moteurs.. (solution peut etre plus cher... mais un seul déplacement et l'assurance de partir avec une pac qui marche!)