Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation » » régulation CIAT V200


Posté : 19-01-2013 15:46 icone du post

possibilité que ta régulation V200 est hs met en tout cas moi je suis intervenu plus fois en dépannage sur les v200 et j'ai jamais changer de regulation pour l'instant.

Si ta vérifier ton alimentation ,ta sonde,ton moteur de vanne ,si ton ventilateur tourne pas essai de le débrancher ,connexion f1 f2 f3, et essai de voir si ton moteur de vanne fonctionne Apres Control t ai deux petit resitance en parallèle qui sont brancher sur eh et n2, après ta rien d autre change ta régulation