Bonjour a tous intervention sur une clim lg mutli split la pression condensation ne mont pas a plus de 25 bars mesure et la batterie exterieur prend vite en givre et l aspi cp givre completement egalement donc mesure de la temperature aspi -5 pour 2° exterieur mesure de la t° refoulement et la 42 ° donc liquide qui arrive au cp g mesurer les sondes elles ont l air ok j aurai voulu savoir si quelqu un avait les valeurs des bobines detendeur electronique lg pour voir si la bobine n est pas hs avant de remplacer celui ci entierement merciCet article provient de Le site des frigoristes