website logo
Auteur
avatar
zicman76

Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation » » detendeur clim lg fm 40


Posté : 26-02-2013 21:46 icone du post

Bonjour a tous intervention sur une clim lg mutli split la pression condensation ne mont pas a plus de 25 bars mesure et la batterie exterieur prend vite en givre et l aspi cp givre completement egalement donc mesure de la temperature aspi -5 pour 2° exterieur mesure de la t° refoulement et la 42 ° donc liquide qui arrive au cp g mesurer les sondes elles ont l air ok j aurai voulu savoir si quelqu un avait les valeurs des bobines detendeur electronique lg pour voir si la bobine n est pas hs avant de remplacer celui ci entierement merci

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6232&forum=111