Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation » » probleme alim élec sur clim Dual inverter
Posté : 29-03-2009 12:47
salut
Si la tension détectée aux bornes du compresseur est supérieure a 450v et inférieure à 80v juste avant l’activation du filtre, et ceci 3 fois la clim se met en sécurité.
Filtre actif déconnecté :
Après la mise en service si la tension < 180 v le compresseur s’arrête (et ventilateur)
Platine du filtre
Après la mise en service si la tension < 250 v le compresseur s’arrête (et ventilateur)
Contrôle carte IPM : 1 Mhoms sur P (-) U.V.W ( +) ou N (+) et U.V.W (-)
Aussi, si le posistor est chaud (à coté du relais de sécurité) le relais sécu ou la platine est HS.
En espérant que cela t’aidera un peu
A+