website logo
Auteur
avatar
pierre

Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation » » probleme alim élec sur clim Dual inverter


Posté : 29-03-2009 12:47 icone du post

salut

Si la tension détectée aux bornes du compresseur est supérieure a 450v et inférieure à 80v juste avant l’activation du filtre, et ceci 3 fois la clim se met en sécurité.

Filtre actif déconnecté :

Après la mise en service si la tension < 180 v le compresseur s’arrête (et ventilateur)

Platine du filtre
Après la mise en service si la tension < 250 v le compresseur s’arrête (et ventilateur)

Contrôle carte IPM : 1 Mhoms sur P (-) U.V.W ( +) ou N (+) et U.V.W (-)

Aussi, si le posistor est chaud (à coté du relais de sécurité) le relais sécu ou la platine est HS.

En espérant que cela t’aidera un peu

A+

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=236&forum=111