website logo
Auteur

Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation » » probleme sur clim bisplit ariston AIDW09HON


Posté : 08-06-2009 12:05 icone du post

bonjour

je dois faire unn pronostic sur cette clim (ce n'est pas moi qui l'ai installée) les symptomes sont :

si les deux unités interieures sont en marche en meme temps c'est tout bon.

si on allume une seule unité interieure , cette derniere ventile a temperature ambiante , et l'autre givre mais ne ventile pas ! (d'apres ce que me dit le client)

j'aimerai avoir votre avis avant de me deplacer , je pense à un mauvais cablage et vous ?


merci

mimi13

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=943&forum=111