Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation » » Disjonction differentiel VRV


Posté : 08-08-2014 00:38 icone du post

Citation : christ59 

salut

Je sais pas quel est le calibrage du Di, mais moi je suis embeter avec les les gars qui mettent des 30 ma en DI sur une installe de clim inverter , ça marche bien un moment puis quand la carte inverter envoie du courant a la masse pour gerer sa variation , le DI se declenche .

Sur les inverter , je met un 300 ma pas moins .

[addsig] 
C est un 300mA, la partie de la courbe non utilisee pour le redressement part a la masse?