website logo
Auteur
avatar
SFroid

Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation » » Disjonction differentiel VRV


Posté : 09-08-2014 23:50 icone du post

Bonsoir a tous !!!!

La différence réside dans la sensibilité de déclenchement. Plus le disjoncteur est sensible, plus il disjoncte rapidement, pour un tout petit courant de défaut :

- Le disjoncteur différentiel de 500mA est installé par EDF. Ceci leur assure qu'une protection minimale est installée chez le client.
- Le disjoncteur de 300mA est destiné à prévenir un disfonctionnement des appareils : s'ils se mettent "à la masse", le circuit disjoncte. On l'installe sur des appareils pour lesquels les risques de contact direct (par une personne) sont nuls, appareil de classe II en général (double isolation).
- Le différentiel de 30mA est destiné à protéger les personnes car même un courant de 30mA peut tuer.
Donc comme dit la plus part des personne non pas accés au groupe vue qu'il sont dans un locale ou en toiture donc la protection ne sera pas de meme comme le dit christ59 pareil je mais du 300 mA ca ne sera pas la meme sensibilité que le 30 mA biensur la coupure ne ce fera pas pareil voila !!!

Cet article provient de Le site des frigoristes