Posté : 11-08-2014 18:24
Citation : marcel11
Salut a tous
Il n 'y a a pas de rejet de de courant vers la terre sur un variateur de fréquence (ou inverter) la partie de l'onde qui n'est pas utilisé ne retourne pas a la terre
Par contre il ya un condo de très faible valeur qui relié masse chaude et masse froide pour évacuer les charges parasites de la carte électronique c'est pour ça que quand on met pas la terre sur un inverter est que l'on mesure la tension entre la masse de l'appareil est la terre on trouve une demi tension secteur
pour les disjonction par intermittence penser tous que le courant et la tension ne sont pas en phase et parfaitement sinusoïdale et que les disjoncteur sont fait pour du courant purement sinusoïdale et que pour les différentiel il existe des courbe comme pour les magnétiques qui correspondent a la forme du courant absorbé donc il faut que le différentiel soit parfaitement sélectionné (courbe A ou AC) +1 +1 +1 jesors jesors jesors
Ce défaut intempestif pourrait venir de ce fameux condo alors? Il est situé sur la carte? Et qu est ce qu'une masse chaude ou froide? Merci