Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation » » carte electronque mitsubishi
Posté : 05-09-2014 03:23
Salut et bonne journée a tous .
Si c est la carte de commande , tu as tres peu de chance de te tromper . Comme cela a ete dit , sur la quasi totalité des des cartes tu as des détrompeurs . Tu as des coleurs pour les fiches mais aussi l encombrement qui font que tu peux aisement brancher 90 des connectiques sans te referer a quoi que ce soit .
Et si par inadvertance tu arrive tout de meme a avoir des doutes, t inquiette pas , tu jette un coup d oeil sur le schéma ( tout y est repéré
) .
Si non perso je m organise comme maitre airco . Lorsque la carte est en verticale , je debranche les fiches du haut que je met aussi tôt sur la nouvelle carte. Ensuite je debranche les fiches de droite et de gauche jusqu a mis hauteur . Je laisse pendre la nouvelle carte . Je devisse l'ancienne, puis l enlève . Je clips la nouvelle et y a plus qu a continuer pour les fiches du bas .
Si c est la carte inverter , il faut pas brancher bêtement comme sur l ancienne .
Il arrivent que l ordre des phases en sortie inverter ne soit pas exactement les memes. WVU au lieu de UVW ou encore VUW . Chez mitsu , ils font ce genre de connerie qui peut couter chère . Si c est un scroll tu t en appercevra desuite apres MES , mais si cp rotatif , tu reviendra 2 a 3 mois plus tard pour remplacer le cp
.
Apres selon les constructeurs et les modèles , tu doit soit rajouter une resistance de configuration de puissance , soit paramettrer les switch sur la carte de commande pour lui indiquer en gros quelle est montée sur tel puissance , tel fluide , europe et pas japon , froid uniquement , reverssible etc .
En ce qui te concerne tu as juste le remplacement a faire .
ps: si apres remplacement de la carte , tu vois que ton cp ne demarre pas et que tunas 100 a 115v sur 2 phases ( uniquement 2 phases) t inquiette pas ce n est pas un dysfonctionnement . La carte passe par la phase chauffage d huile . Cela peu prendre entre 2 a 24h. Si c est le cas tu prend un decapeur thermique tu chauffe le carter et ou bout de 15 a 20 minutes maxi ton cp démarrera .
Cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8690&forum=111