Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation » » Carte Terminal HS aprés orage


Posté : 11-12-2014 16:37 icone du post

Salut agfroid j'ai déja eu ce cas sur une pac atlantic la carte filtre a pris un coup puis les fusible cramé je pensé bien fair en changeant juste celle la mais zut ca na pas redemarez et je suis passer pour un nul devant le client ( pourtant c'etait l'avis de atlantic de remplacer la carte filtre seul ) au final ba on a remplacer toutes les cartes interieur et exterieur comme le dit marcel11 le bus de com communique avec l'ensemble des cartes donc l'orage lui prend le méme chemin donc toutes les carte !
Cordialement !