website logo
Auteur
avatar
SFroid

Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation » » Probleme de fuite à la terre


Posté : 03-01-2015 04:15 icone du post

Bonjour a tous !!!

+1 netsu !!
Il peut procéder par élimination comme la précisé NOP en fessaient etape par etape j'ai deja eu ce probléme qui apparaissait par intermittence tous ce qui est succeptible d'être a la masse doir etre retiré vue que la coupure et net il n'y a pas du tous de demmarage de la Pac si le diff saute directe il y a bien un defaut quelque part d'où l'utilité d'un megohmetre atention a la résistance de Carter a ne pas oublier !
Il y a des defaut d'isolement qui sont minim et qui n'apparais pas a froid mais a chaud mais vue le cas de AAC la coupure est franche !

Cordialement .

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9283&forum=111