netsu
Citation : Karl
Ben... si ça s'allume entre le bobinage et carcasse, mise à la terre ou non, c'est qu'il y a bien un défaut d'isolement... non ? zzz
Karl
Ben.....Non!
Exemple:
NB: masse=carcasse
.../...
-----> dans ce cas, la masse est sous tension comme la phase (une ampoule placée entre les deux ne pourra donc pas s'allumer. Mais elle brillera de mille feux si on la place entre masse et terre...
Caricatural et long... Oui, mais fondé!
Il y a confusion : tu sembles parler de mesures moteur branché sur le secteur... qui peut en effet tourner sans protection si la terre est débranchée.
Moi je parle de faire des
mesures d'isolement sur un moteur
débranché de l'installation à l'aide d'ampoules à défaut d'un mégohmmètre... zzz
Perso, lorsque je fais des mesures au mégohmmètre, c'est toujours moteur débranché, et si j'oublie l'alarme de présence tension de l'appareil me prévient.
Karl