Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation » » Panne daikin E3 "coupure HP"


Posté : 21-07-2009 23:10 icone du post

le pressostat Hp sert de sonde de mesure en même temps quand il merde il diminue la vitesse du compresseur j'ai eu le cas sur un rzq 71 même chassis la sonde qui sert de pressostat HP donnd la mauvaisse valeur de HP (quand tu prend la HP (la vrai)sur les prises teste a l'interieur et pas sur les vannes de services qui est en verité un liquide detendue tu retrouve le connecteur sur la plartine de devant au dessus des vannes de service et selon la courbe du devrais avoir une mauvaise pression HP qui diferente du mano est la vitesse du compresseur et bridé compresseur a vitesse maxi 210 HZ voici le data bock des rzq j'ai toute la doc si tu a un probleme