Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation » » panne clim samsung
Posté : 28-07-2009 17:46
La capa du compresseur ne se test qu'avec un multimètre ayant la fonction micro-farad et pas en ohmmètre.
Sur les 4 cosses de ta capa, elle sont en contact 2 par 2 histoire de pouvoir brancher 2 cosses sur le meme contact.
Mais apriori, vu la façon dont se comporte ton compresseur, je dirai qu'il est serré.
Il monte en ampérage car il force, et coupe au disjoncteur. Si le bobinage était à la masse, tu disjoncterai instantanément au vigi général du bâtiment au moment où le contacteur compresseur s'enclenche.
Essaye en dernier recours de vérifier si les vannes du groupe extérieur sont bien ouvertes (l'erreur de débutant), et trouve un moyen de tester les farad de ta capa avec le matos adéquate (très peut de multimètre possède cette fonction et c'est bien dommage). Si la capa sert au démarrage du compresseur et pas à la marche continue, tu risque d'avoir les mêmes symptômes qu'un compresseur serré.