Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation » » VRV II DAIKIN


Posté : 04-02-2015 19:55 icone du post

Je voulait savoir si certains d'entre vous avait déjà rencontré ce problème: sur un VRV 2 de DAIKIN RXYQ14 au R410, il y a un soucis de monté en puissance en mode chauffage.
Il y avait été diagnostiqué que les détendeurs ne réagissait pas lors d'une demande d'ouverture (code 21), cela venait en fait de la platine qui a été remplacée depuis. J'ai relance un test après son remplacement, normal, et ce test c'est terminé sans erreur.
Concrètement voilà ce qu'il se passe : bp très basse: -25°C, HP qui plafonne a 30°C, et qui chute un peu avec le temps jusqu'à 25°C env.
On a un givrage important de la tuyauterie a l'aspiration des compresseurs, et seulement a l'entrée de la batterie extérieure (comprendre que 1/5 de l'échangeur prend en glace), ce n'est pas un manque de charge, et il n'y a pas d'incondensables (vérifié). Du coup on a décidé de remplacer les 2 détendeurs électronique, mais je voulait savoir si quelqu'un avait déjà eu le cas. Merci.