Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation » » 30 mA declenche 2sec apres demarrage compresseur
Posté : 05-02-2015 23:08
ça ressemble à ça :
http://www.ebay.fr/itm/CHAUFFE-EAU-POMPE-CHALEUR-POMPE-A-CHALEUR-ATLANTIC-NEU
F-/170824529571
Si j'ai eu la doc regul via la hotline mais je n'ai pas vu d'appoint elec...
La carte régul était déjà en devis. (defaut aléatoire)
L'installation a été faite n'importe comment : ça pisse de partout, ballon ECS HS, câblage qui laisse songeur...
donc rajouter la carte de puissance la dessus (sans garantie du pb) j'ai fortement conseillé au client un remplacement.
Cet article provient de Le site des frigoristes