website logo
Auteur
avatar
cedric29

Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation » » 30 mA declenche 2sec apres demarrage compresseur


Posté : 10-02-2015 07:34 icone du post

Citation : tiredbee 


-Cédric29, ce n'est pas justement le role du megohmetre de tester l'isolement en "simulant une alimentation de travail" ? sinon pour le coup je ne vois plus l'interet de cet engin si on doit definitivement tout déborner.



 


Quand tu fais tes mesures au megohm ,rien ne bouge ,mais pendant le démarrage ,le compresseur bouge et tourne ,ca fait la différence

Cet article provient de Le site des frigoristes