Je suis d'accord avec cedric29, j'ai eu le cas il y a pas très longtemps. Un compresseur qui disjonctait juste qu'en il s’arrêtait, je vais acheter un mégohmmètre, je test le compresseur et là surprise : RIEN du tout, pas de défaut d'isolement. Mais il continuai a disjoncter 1 fois sur deux en régulation.
J'ai fini par changer le compresseur et miracle plus aucune disjonction et la c'est le relais de commande qui a largé, la loi des séries.
A+ bon dimanche