salut et bonne journee a tous .
qui dit open space dit : source a emmerdes reccurentes meme quand toutes est bien fait . si en plus 8 UI avec une seul telecommande help c'est emmerde multipliés par x.
pour moi ton idée ou celle de ton chef " peut etre le client " se transformera en ( allo, ecoutez j ai froid et mon collegue a trop chaud ...etc.).
tes unités passerons en maitre/esclave . en fonction de la demandes des besoins la maitre decidera d enclenché/desenclenché tel ou tel ui.
de ce fait t aura forcement des temperature completement incoherentes .
abondonne cette idée .
tu laisse chacune libre avec sa propre tlcd. mais tu met une sonde deporté avec programmation arret ventilation a consigne atteinte .
si ton chef ou client insiste alors propose de les groupé par lot de 2 ou 3 maxi .
si non tu aura au moins les intersaison ou les appelle pour depannage ne cesserons pas foufou et le reste de l'année ou chacun te dira le stricte contraire de l autre : j'ai trop chaud , j ai trop froid , j'ai mal ala tete, blablabla foufou .
bref open space 8UI une seul commande = pas glop.