Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation » » Dépannage de LOIC2 sur PAC LG
Posté : 27-03-2015 12:35
Bonjour
Plutôt que de nous parler des pressions, parle nous des t° d'évaporation de tes clim ça sera déja beaucoup plus parlant pour nous
Si l'unité extérieure fonctionne alors que l'unité intérieure est éteinte, il faut que tu vérifies soit le contacteur (suivant le modèle et l'année) soit la carte de régulation de l'UE
Pour la clim qui fait disjoncter, vérifie si c'est un défaut différentiel (masse) ou un court circuit franc. Ça saute dès que tu branches la clim ou au bout de quelques minutes
Si c'est au bout de quelques mn il y a de fortes chances que ce soit ton compresseur
Sinon tu procèdes par élimination, tu débranches le compresseur et si ce n'est pas lui tu fais la même chose avec le ventilo condenseur, la résistance de carter ( s'il y en a une ), le ventilo évapo etc....
Bonnes recherches
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9615&forum=111