LOIC2

Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation » » Dépannage de LOIC2 sur PAC LG


Posté : 27-03-2015 13:28 icone du post

Citation : Nop 

Un contacteur collé pour le cp qui tourne en permanence , si c'est du vieux froid seul , c'est l'ui qui gère tout

On peut que supposé que celle qui disjoncte de suite ne prend pas en glace ?
Si ca saute à la mise sous tension ca pu , si ca saute quand tu met en route , cp ou ventilo ou turbine mais quand même plutôt le cp

Nop 


Oui Nop la clim dont le compresseur est en CC maintenant fonctionnait avant mais avec l'évapo en glace.. et depuis peut elle C-Circuite directement. Et l'autre prend aussi en glace et quand je coupe l'unité interieur , l'unité exterieur reste en fonctionnement.
C'est des PAC LG aprés 2000.
En tout cas merci pour vos réponses